防雷监控摄像头接地有哪些措施?你的“摄像头的安装位置大部份都是在房顶或是房的顶角”,做好避雷工作是十分必要的。 避雷器接地线最好是用8平方MM以上铜缆,接地点选择在比较潮湿的地方,下挖1.5米以下,接地电...

已有3条答案
疲倦生活

疲倦生活

回答数:7840  |  被采纳数:31

2017-03-12 10:38:54
你的“摄像头的安装位置大部份都是在房顶或是房的顶角”,做好避雷工作是十分必要的。
避雷器接地线最好是用8平方MM以上铜缆,接地点选择在比较潮湿的地方,下挖1.5米以下,接地电阻应小于4欧。
另外,你的“摄像头的安装位置大部份都是在房顶或是房的顶角”,如果房顶没有安装避雷针,只有摄像头防雷接地不行,还应该在房顶四角安装避雷针,房顶避雷针可用2-4CM宽扁铁焊接到地下2米以下,接地电阻应小于10欧。
赞 784
不长情

不长情

回答数:190097  |  被采纳数:88

2017-03-12 18:06:08
1、首先要彩钢板房及摄像机的接地系统 2、摄像机安装位置如果处于屋檐之下,可以不考虑另做摄像机的直击雷防护 3、摄像机的电源线路、视频线路、控制线路必须安装相应的浪涌保护器(国内较多为监控三合一防雷器或监控二合一防雷器),作为前端摄像机的线路浪涌(感应雷)的防护 4、视频线路、控制信号线路经室外进入机房内设备(硬盘录像机)前,应加装视频信号防雷器和控制信号防雷器,作为机房内设备信号线路的浪涌保护 5、机房电源系统应做三级防雷保护 6、机房接地系统
赞 19009
挽留你的爱i

挽留你的爱i

回答数:30275  |  被采纳数:5

2017-03-12 15:24:59
监控防雷器分三类,电源、信号、控制。普通监控摄像头没有控制线,把电源、信号的防雷器组合在一起,就叫电源信号二合一防雷器。
在二合一防雷器上有个BNC插头(有点像有线电视插头),这个是连接信号的(也有信号用双绞线的)。把防雷器串联进视频信号线即可。
同理,电源部分也是串联接的。但是不用担心,外表看是串联的,实际内部的防雷模块是和线路并联的,只要接插件质量好,没有衰减。
你说的黄线应该是黄绿线,而不是黄线,黄绿线是地线的标准颜色。它应该直接与大地连接的。是用来将雷电泄放到大地的。
该接地线接法:
方法一:就近与避雷带连接。
方法二:敲开水泥,与主钢筋连接。
方法三:如果是钢管电杆,直接和电杆连起来。
方法四:在下方用2.5米钢管砸下地面,然后连起来。
赞 3027