10KV配电系统中性点不接地,为什么呀?10KV系统不接地运行,主要是10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生单相接地时,三相电压还保持着平衡对称的关系,系统能够继续运行,为提高供电的可靠性,10KV系统多...

已有3条答案
是new

是new

回答数:0  |  被采纳数:0

2017-04-25 17:20:11
10KV系统不接地运行,主要是10KV设备多为高压三相设备,几乎没有单相设备,当发生单相接地时,三相电压还保持着平衡对称的关系,系统能够继续运行,为提高供电的可靠性,10KV系统多采用不接地运行方式;10KV系统不接地运行,当发生单相接地时人们怎样发现呢 这就需要用电压互感器,也就是PT来进行监视,从原理分析我们可以知道,只有将“Y”型接线的PT中性点接地,才能在系统发生单相接地时,PT二次开口三角才能产生电压,而这个电压,就是向我们报告10KV系统发生单相接地的信号源,因而“PT中性点要接地运行”;同时,针对有些同志的模糊认识,有必要说明一下,PT中性点这个接地是工作接地;因为中性点不接地,开口三角就不会有电压,也就是不能正常工作,并不是平时说的保护接地。
赞 0
y614046287

y614046287

回答数:1  |  被采纳数:0

2017-04-25 17:26:45
PT中性点接地是保护接地,因为怕PT产生过电压,此时通过此保护接地可顺利释放电压,保护人身和设备安全
赞 0
深蓝blue云烟

深蓝blue云烟

回答数:7  |  被采纳数:3

2017-04-25 17:38:20
国外的中压系统一般都是中性点直接接地的。我国由于供电系统的器材设备质量,线路的铺设方式等导致单相接地现象比较多,因此10KV普遍采用不接地或小电流接地。不过中性点直接接地或通过小电阻接地是今后的方向。因为不接地对系统的绝缘强度要求高。